4.12 恒定湿热(耐久)试验


4.12.1 目的 
    检验探测器在使用环境中承受湿度长期影响的能力。 
4.12.2 方法 
4.12.2.1 将试样在温度为40℃±2℃的试验箱中放置2h后,, 调节试验箱, ,使试样在温度为40℃±2℃、相对湿度为93%±3%的条件下持续21d。湿热环境期间试样不通电。                           
4.12.2.2 取出试样,在正常大气条件下恢复1h以上,按4.1.2规定连接,并接通电源,观察并记录试样状态。若试样能处于正常监视状态,按4.1.5规定,分别以3℃/min和20℃/min和升温速率升温至试样动作。记录试样在各升温速率下的响应时间。 
4.12.3 要求 
    a) 湿热环境期间,接通电源和监视设备,试样不应发出故障信号; 
    b) 可复位探测器试样对3℃/min升温速率的响应时间不应小于7min 13s,且与环境试验前响应时间相比变化不应超过2min 40s ;对20℃/min升温速率的响应时间A1类探测器不应小于30s,除A1类外其他类探测器不应小于1min 0s,且与环境试验前响应时间相比变化不应超过30s; 
    c) 不可复位探测器试样的响应时间应符合表4 规定。 
4.12.4 试验设备 
    试验设备应满足GB 16838的相关规定。 
查找 上节 下节 返回
顶部

点型感温火灾探测器 GB4716-2005