5 性能要求


5.1 总则
    对于石油化工行业中使用的电气防火封堵材料,其性能在必须满足GB23864第5章要求的基础上,还应满足下述性能要求。
5.2 气密性能
    应满足在10Pa压力差下的单位面积空气渗透量q2≤4.5m³/(㎡·h)的要求。
5.3 抗水冲击性能
    冲水试验时,防火堵料系统不应出现任何导致试样背火面形成水流的孔洞。
5.4 卤酸释放量
    应满足卤酸总量不大于8mg/g的要求。
 