7.2 组批与抽样


7.2.1 组批
    组成一批的钢结构防火涂料应为同一次投料、同一生产工艺、同一生产条件下生产的产品。
7.2.2 抽样
    出厂检验样品应分别从不少于200kg(P类)、500kg(F类)的产品中随机抽取40kg(P类)、100kg(F类)。
    型式检验样品应分别从不少于1000kg(P类)、3000kg(F类)的产品中随机抽取300kg(P类)、500kg(F类)。