4.4 位置


4.4.1 综合管廊位置应根据道路横断面、地下管线和地下空间利用情况等确定。
4.4.2 干线综合管廊宜设置在机动车道、道路绿化带下。
4.4.3 支线综合管廊宜设置在道路绿化带、人行道或非机动车道下。
4.4.4 小型综合管廊宜设置在人行道、非机动车道或绿化带下。
4.4.5 综合管廊的覆土深度应根据地下设施竖向规划、行车荷载、绿化种植及设计冻深等因素综合确定。
条文说明
4.4.1 综合管廊在道路下面的位置,应结合道路横断面布置、地下管线及其他地下设施等综合确定。此外,在城市建成区尚应考虑与地下已有设施的位置关系。
4.4.4 本次修订不再把缆线管廊纳入综合管廊分类标准中,主要原因是缆线管廊由电力或通信企业根据自身的使用要求而建设和运营。增加了小型综合管廊,其主体结构简单,占用空间较小,设置在人行道、非机动车道或绿化带下,便于施工和维护。
 