请问一类高公寓的房间内需要设置排烟系统吗?
提 交
共 6 回答
LHH2737 24-10-15
一般来说一类高层公寓都会设有外窗,设有外窗的房间只要建筑面积不大于100m2就不需要另设排烟系统
0 赞 0 踩 [回复]举报
张治福 24-10-16
超过50个平的房间就要排烟了啊,自然排烟也好,机械排烟也好,反正是要有排烟设施了。
阿进 回复: 张治福24-10-18
注意,注意是一类高公寓,还可以设置自然排烟系统吗?谢谢
潘天坤 24-10-16
需要看每间房间建筑面积是否大于50平方米,是否大于100平方米,是否有可开启外窗
当每间房间的建筑面积未大于50平方米或者建筑面积大于50平方米(小于100平方米)且存在可开启外窗,那么房间内不需要排烟设施;
当每间房间建筑面积大于50平方米(小于100平方米)且没有可开启外窗,那么房间内需要设置排烟设施;
当房间总建筑面积大于200平方米,而每间房间建筑面积小于50平方米且没有可开启外窗,那么与走道连接的房间可以通过走道进行排烟;
当每间房间的建筑面积大于100平方米,那么房间内应设置排烟设施,可以考虑自然排烟或者机械排烟
1 赞 0 踩 [回复]举报
阿进 回复: 潘天坤24-10-18
一类高公寓,注意是一类高,还可以自然排烟吗?谢谢
谢谢您啦