阿宸宸宸宸OK 24-08-15
个人认为,电接点压力表与压力开关是两回事,规范要求的是安装压力开关,所以我认为安装电接点压力表本身就是错误的,就不要纠结自动停泵的问题了。直接换成电子式的压力开关问题就解决了
关键是规范上允许消防水泵设置电接点压力表。
消水规11.0.4 条文说明:为此本次规范制订时规定采用压力开关和流量开关作为水泵启泵的信号。压力开关一般可采用电接点压力表、压力传感器等。
那就压力上限不接线吧,可启不可停。
