jinyanwu 24-12-05
个人意见,仅供参考:
1、封闭喷漆工艺不就是一种防火分隔措施?
2、油漆工段占所在防火分区,注意是防火分区,不是丁戊类厂房,也就是厂房还要根据要求设置防火分区,防火分区的措施不就是防火分隔吗?
“丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占所在防火分区建筑面积的比例不大于20%”
满足以上条件,还需要进行防火分隔吗?
jinyanwu 24-12-05
个人意见,仅供参考:
1、封闭喷漆工艺不就是一种防火分隔措施?
2、油漆工段占所在防火分区,注意是防火分区,不是丁戊类厂房,也就是厂房还要根据要求设置防火分区,防火分区的措施不就是防火分隔吗?
非常感谢你的回答,可否继续交流一下。
3.1.2 条文解释中:本条规定了同一座厂房或厂房中同一个防火分区内存在不同火灾危险性的生产时,该建筑或区域火灾危险性的确定原则。 (1) 在一座厂房中或一个防火分区内存在甲、乙类等多种火灾危险性生产时,如果甲类生产着火后,可燃物质足以构成爆炸或燃烧危险,则该建筑物中的生产类别应按甲类划分;如果该厂房面积很大,其中甲类生产所占用的面积比例小,并采取了相应的工艺保护和防火防爆分隔措施将甲类生产部位与其他区域完全隔开,即使发生火灾也不会蔓延到其他区域时,该厂房可按火灾危险性较小者确定。如:在一座汽车总装厂房中,喷漆工段占总装厂房的面积比例不足10%,并将喷漆工段采用防火分隔和自动灭火设施保护时,厂房的生产火灾危险性仍可划分为戊类。近年来,喷漆工艺有了很大的改进和提高,并采取了一些行之有效的防护措施,生产过程中的火灾危害减少。本条同时考虑了国内现有工业建筑中同类厂房喷漆工段所占面积的比例,规定了在同时满足本文规定的三个条件时,其面积比例最大可为20%。
我目前碰到的设计情况如下:车间定性为丁类厂房,生产区域整体只划分了一个防火分区,有一个溶剂型喷漆间,是封闭工艺,但只是用玻璃和轻质金属板封闭。
另,“江苏省建设工程消防设计审查验收 常见技术难点问题解答 2.0”中有个问答如下:
从这个问答上看,需要使用防火墙分隔,所以才会有此疑问。