蓝色圆圈的房间是否属于袋形走道尽端房间?虽然有2条路线到2个安全出口,但是如果黄色圆圈区域发生火灾,人员只有一个方向,先跨过着火区域才能到达安全出口,这种情况是否是袋形走道尽端房间?
提 交
共 3 回答
LHH2737 24-07-15
蓝色并不是袋型走道尽端,而是属于袋型走道两侧
0 赞 0 踩 [回复]举报
缱绻一夏 24-07-15
你这属于T字形的疏散设计,考虑疏散距离时需要蓝色圈圈里的袋形走道距离乘以2计算疏散距离,可以参照一下T形走道的疏散计算,距离满足就行了
1 赞 0 踩 [回复]举报
消防网友73006 24-07-17
疏散方向大于45°,不属于袋型走道尽端
最新问题
关闭