一类高层建筑在装修改造时,建筑内上下层增设上下连通的敞开楼梯(不做疏散使用),上层楼梯洞口周围采用耐火极限不低于3.0h的防火卷帘与其他部分分隔,请问这样是否可以。
提 交
共 3 回答
LHH2737 24-07-15
可以,这种做法就类似商场里的自动扶梯
0 赞 0 踩 [回复]举报
li里 24-07-15
楼板新开洞面积小,贯穿楼层小于3层,通常不能当作中庭,不能全部用防火卷帘封闭,应该按《建规》6.5.3条设置防火卷帘。
缱绻一夏 24-07-15
可以的,上层三小时防火卷帘,下层挡烟垂壁