消防问答 > 防烟排烟 提问

大于1000平方的歌舞娱乐场所只在疏散走道设置了机械排烟,需要按GB51251-2017 ,4.1.4 条设置固定窗吗?

4.1.4 下列地上建筑或部位,当设置机械排烟系统时,尚应按本标准第4.4.14条〜第4.4.16条的要求在外墙或屋顶设置固定窗:
    1 任一层建筑面积大于2500㎡的丙类厂房(仓库);
    2 任一层建筑面积大于3000㎡的商店建筑、展览建筑及类似功能的公共建筑;
    3 总建筑面积大于1000㎡的歌舞、娱乐、放映、游艺场所;
    4 商店建筑、展览建筑及类似功能的公共建筑中长度大于60m的走道;
    5 靠外墙或贯通至建筑屋顶的中庭。

请写下您的回答回答

共 2 回答

潘天坤 24-07-09

按照烟规GB51251要求,需要设置,就是不知道如何落实设置,设置的区域为外墙或屋顶

同时建筑防火通用规范 GB55037-2022也有类似无可开启外窗场所的应急排烟排热设施要求,不知道项目是否引用该规范,也不知道烟规GB51251提到的固定窗和建筑防火通用规范 GB55037-2022提到的无可开启外窗场所的应急排烟排热设施是否重叠,具体可以参照设计意见执行

上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑

1 0 [回复]举报

GANSTER 24-07-26

假如走道有外窗可以不用设置,走道没有外窗就应该按GB55037第2.2.5条规定设置应急排烟设施,具体如何设置请咨询当地图审大爷,以规范目前的制定状况,他们完全说了算。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭