通风送风问题

楼层的自然通风和机械加压送风怎确定啊?

请写下您的回答回答

共 2 回答

潘天坤 24-06-27

楼主说的是如何确定楼梯间采用哪种防烟方式,是自然通风还是机械加压送风嘛?

楼梯间如果具备自然通风条件就采用自然通风,如果不具备自然通风条件应该设置机械加压送风系统

建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统

建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用自然通风系统;当不能设置自然通风系统时,应采用机械加压送风系统


2 0 [回复]举报

腻浩   回复: 潘天坤24-07-01

多谢

0 0 [回复]举报