问题:

现在有两个相邻的民用建筑,均为坡屋顶,高度接近但不同。一座建筑的侧墙是防火墙不开设任何洞口,但耐火等级左侧是二级(钢筋混凝土结构),右侧是木结构建筑(四级耐火等级),这两座建筑的防火间距是否适应《建筑设计防火规范-图示及应用》第93页图示2?

回答:

该问题的关键是右侧建筑的定性:
(1)如右侧建筑属于《建筑设计防火规范(2018年版)》GB 50016—2014第11章的木结构建筑,则应按第11.0.10条的规定执行;
(2)如右侧建筑满足《建筑设计防火规范(2018年版)》GB 50016—2014第5.1.2条有关四级耐火等级建筑规定,则可按《建筑设计防火规范-图示及应用》第93页图示2执行;
(3)对于不满足以上两项要求的既有建筑,应综合以上两项规定,以较高要求为准。