消防问答 > 建筑防火 提问

厨房出餐口问题

现在根据通规 住宅以外厨房需要防火分隔,不是燃气明火的电气小档口和小餐馆也要乙级防火门窗吗?那作为出餐用的窗口该怎么办?防火窗该采用何种形式可以减少平时对出餐的影响

请写下您的回答回答

共 4 回答

周家斌 24-01-23

1、加防火窗;2、可以内部设置房间安装防火门与厨房分隔,

2 0 [回复]举报

消防网友62117   回复: 周家斌24-01-23

这个防火窗是需要联动关闭吗?

0 0 [回复]举报

周家斌   回复: 消防网友6211724-01-24

有温度释放装置

0 0 [回复]举报

马先森627 24-04-01

照片上的做法简直就是生搬硬套的典范

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭