按规范建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) >来说,不需要。
10.3.1 除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明: 1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间); 2 观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m²的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所; 3 建筑面积大于100m²的地下或半地下公共活动场所; 4 公共建筑内的疏散走道; 5 人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。
办公室不属于人密场所,如果是有办公属性的会议室要设。再说了,应急照明是疏散逃生用的,是设在疏散通道,前室和楼梯间的。
房间疏散门不用安全出口标识。办公室大了,人可以用疏散指示标志。安全出口标志是在前室入口或楼梯间入口处相对安全的地方用的。