8.5.4 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m²或一个房间建筑面积大于50m²,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。
看看是否经常有人停留,或可燃物是否较多。
有多个无开可开启的外窗的小于50m2的房间,这些无窗房间总面积大于200m2,但是走道长度没有超过20米,是否需要设计机械排烟,如何设置?
阳明心 23-11-09
8.5.4 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m²或一个房间建筑面积大于50m²,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。
看看是否经常有人停留,或可燃物是否较多。
帮忙把结论补完整。如果符合本条,即便走道长度不超过20米,也要设置机械排烟。