现遇到项目,审图机构提出走道两侧的非承重墙体如需采用防火玻璃时,应当采用A类隔热型防火玻璃,不可采用C类非隔热性防火玻璃。
请问有什么条款规定了墙体的隔热性要求?
提 交
共 8 回答
张治福 23-09-07
走道两侧的墙规范要求有耐火极限要求,其中耐火极限概念就包含了完整性、承载能力、隔热性。
0 赞 0 踩 [回复]举报
澜沐 回复: 张治福23-09-07
我明白耐火极限的概念
但是防火玻璃有区分C类防火玻璃(非隔热)和A类防火玻璃(隔热),两者都有一定的耐火极限。
但目前情况是项目采用的C类防火玻璃已满组规范要求的耐火极限时间要求,却被告知C类防火玻璃没有隔热型,这应该怎么解释。。。
南明离火 回复: 澜沐23-09-07
C类只满足耐火性,并不满足隔热性 所以仍然 不满足
澜沐 回复: 南明离火23-09-11
但《建筑防火通用规范》第6.4.9条规定上也只明说要耐火性,没有要求隔热性。到底应当如何执行?
同同不同 回复: 张治福23-09-13
非承重隔墙可不具备承载能力;
玻璃的隔热性、完整性要求应视使用场景确定;
走道一般指疏散走道,作为疏散用,会有人员经过此处疏散,必然要求既满足隔热性又满足完整性。
张治福 23-09-08
参考一下这本规范《v建筑用安全玻璃 第1部分:防火玻璃 GB15763.1-2009》
3.6 隔热型防火玻璃(A类) insulated fire-resistant glass(A type) 耐火性能同时满足耐火完整性、耐火隔热性要求的防火玻璃。
3.7 非隔热型防火玻璃(C类) integrity-only fire-resistant glass(C type) 耐火性能仅满足耐火完整性要求的防火玻璃。
澜沐 回复: 张治福23-09-11
风无心 回复: 澜沐23-09-12
上面的大哥不是截图很清楚了吗 耐火性能不是耐火完整性的意思。