手动启动水泵后,泄压阀在设计值动作泄压。启动水泵后约1分钟水泵出水口附近管网漏水,是否就是施工质量问题。

如题。

这种板上钉钉的事,很多人还不能理解。在这里询问一下其他单位的同志们是怎么判断和处理这类问题的。

我的意见是泄压阀已经动作泄压,水泵压力看压力表符合泄压设定值。此时不存在什么打闷泵的考量因素,就是管网质量问题导致卡口处漏水。

水泵启动后一分钟左右就漏水了,这套水系统灭火时会有很大风险。

请写下您的回答回答

共 2 回答

周家斌 23-08-19

管道漏水当然是施工质量问题的了,打“闷泵”也是允许的,例如测试水泵的零流量参数时。

1 0 [回复]举报

消防网友23355   回复: 周家斌23-08-20

奈何我们这里普遍不承认是施工质量问题。

而且各专业人员普遍不接受消防设备需要打闷泵的设计要求。

请问这个可以找哪些专业结构或单位来评估嘛?

0 0 [回复]举报