同同不同 23-08-03
你的说法和规范有点接近了。
减压阀➕安全阀,这也是液压系统的通常做法。
消防给水和消火栓技术规范里面有关于消防给水系统管网、材料等要满足系统工作压力的条款。
临时高压系统的系统工作压力,如果用市政供水,那么应该等于水泵0流量时的压力➕水泵入水口中心线位置的最大静压。
所以就和很纠结。。。要不要让施工和设计补上安全阀。
如题。
假设喷淋水泵0流量时的压力是2.38兆帕,使用市政供水0.16兆帕。
水泵出口处在低区(低区最低楼层与水泵房相同)安装了0.68兆帕的减压阀。
请问低区的湿式报警阀后到喷淋头的所有管道都要采用公称压力2.5兆帕的材料嘛?
由于水泵最大工作压力➕市政压力已经超过2.5兆帕,请问公称压力2.5兆帕的管网材料是否已经不符合使用要求?
