消防问答 > 自喷灭火系统 提问

喷淋头能不能布置在梁正下面

喷淋头能不能设置在梁的正下方,

请写下您的回答回答

共 6 回答

安洪全 23-06-19

满足溅水盘与顶板距离的要求时,可以布置在梁下。


自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017

7.1.6 除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mm,并应符合下列规定:      

1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25mm~100mm。      

2 当在梁间布置洒水喷头时,洒水喷头与梁的距离应符合本规范第7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。梁间布置的洒水喷头,溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合本规范第7.2.1条的规定时,应在梁底面的下方增设洒水喷头。      

3 密肋梁板下方的洒水喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离应为25mm~100mm。      

4 无吊顶的梁间洒水喷头布置可采用不等距方式,但喷水强度仍应符合本规范表5.0.1、表5.0.2和表5.0.4-1~表5.0.4-5的要求。

0 0 [回复]举报

好记性不如烂笔头   回复: 安洪全23-06-20

500的梁,图纸上画的都是在梁下布置的呢,

0 0 [回复]举报

安洪全   回复: 好记性不如烂笔头23-06-20

“确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。梁间布置的洒水喷头,溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合本规范第7.2.1条的规定时,应在梁底面的下方增设洒水喷头。”


那就看施工方是否留意到了,本身50mm是够施工量的,但是了安装方便,有可能施工人员裁短短立管,那就不够了,现场抽查几个,复核下尺寸。

但总的来说问题不大。

0 0 [回复]举报

好记性不如烂笔头   回复: 安洪全23-06-20

现在这样做合适吗,规范是梁间550这个是梁正下方布置,

0 0 [回复]举报

好记性不如烂笔头   回复: 安洪全23-06-20

现在整个梁下面都是喷淋头,他这个设计有没有问题呢?

0 0 [回复]举报

安洪全   回复: 好记性不如烂笔头23-06-20

有设计章的图就没问题(有问题也是设计院的),按图施工也没问题。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭