电梯轿厢内的装修材料有燃烧性能等级要求吗?要A级吗?类似无窗房间?
提 交
共 1 回答
安洪全 23-06-12
普通电梯没找到依据,但消防电梯肯定是有要求的。
建筑防火通用规范 GB55037-2022
2.2.10 消防电梯应符合下列规定:
1 应能在所服务区域每层停靠;
2 电梯的载重量不应小于800kg;
3 电梯的动力和控制线缆与控制面板的连接处、控制面板的外壳防水性能等级不应低于IPX5;
4 在消防电梯的首层入口处,应设置明显的标识和供消防救援人员专用的操作按钮;
5 电梯轿厢内部装修材料的燃烧性能应为A级;
6 电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话和视频监控系统的终端设备。