客房的门净宽要求是900还是800?这通用规范有啥用?净捣乱,一个事越说越乱
提 交
共 3 回答
同同不同 23-06-10
旅馆建筑设计规范 JGJ62-2014
4.2.10 客房门应符合下列规定: 1 客房入口门的净宽不应小于0.90m,门洞净高不应低于2.00m; 2 客房入口门宜设安全防范设施; 3 客房卫生间门净宽不应小于0.70m,净高不应低于2.10m;无障碍客房卫生间门净宽不应小于0.80m。
0 赞 0 踩 [回复]举报
安洪全 23-06-12
客房的门净宽要求是900还是800?
答:不低于800
这通用规范有啥用?
答:指导开展生产中具体的工作
净捣乱,一个事越说越乱
答:并不乱,不同规范在不同时间,对一件事的理解不同,很正常,与时俱进嘛。
风无心 23-06-15
并不乱,《火通规》是通用规定,当具体类型的建筑有单独的规定严于火规通时,执行就完了。即客房门的净宽不小于0.9m,净高不小于2.1m,按《火通规第6.4.1条的规定,还需要有自动关闭的功能,关闭后具有烟密闭的性能。