一个6层的办公楼,设置封闭楼梯间,首层直通室外,首层可以不设防火门吗
提 交
共 5 回答
SYL 23-05-19
直通室外的门 可以不用防火门 普通门就可以。
0 赞 0 踩 [回复]举报
似懂非懂 回复: SYL23-06-05
不设门可不可以
同同不同 23-06-09
确定是直通室外?直通室外的门话没有规定,没有门都行
似懂非懂 回复: 同同不同23-06-10
确定直通室外,如果首层不设门还叫封闭楼梯间吗
同同不同 回复: 似懂非懂23-06-12
封闭楼梯间是在楼梯口设置门,目的是防止烟热进入,首层直通室外不会有烟热进入,其他楼层满足要求的话个人认为仍旧符合封闭楼梯间的要求