消防问答 > 火灾自动报警 提问

酒店客房内必须设置消防喇叭吗?

酒店客房内必须设置消防喇叭吗?

请写下您的回答回答

共 5 回答

明亮晶莹 23-05-19

消防广播喇叭是安装在公共区域的。也就是电梯间,走廊位置设置的,不是必须设置在房间内的。

1 0 [回复]举报

无名之辈 23-05-19

0 0 [回复]举报

沝奀   回复: 无名之辈23-05-19

0 0 [回复]举报

安洪全 23-05-19

个人理解,房间内不是必须设置,但设于公区的消防喇叭不能确保房间内达到规定的声压级,就得在房间内设。

6.6.1 消防应急广播扬声器的设置,应符合下列规定:    

1 民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于 3W ,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于 25m ,走道末端距最近的扬声器距离不应大于 12.5m 。    

2 在环境噪声大于 60dB 的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声 15dB 。    

3 客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于 1W 。

0 0 [回复]举报

荣荣 23-05-20

房间不必设置,但楼道,走廊,楼梯间等人员通行的场所应设置

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭