7.2.3 占地面积大于300m²的地上仓库,安全出口不应少于2个;建筑面积大于100m²的地下或半地下仓库,安全出口不应少于2个。仓库内每个建筑面积大于100m²的房间的疏散出口不应少于2个。
一甲类仓库720平,用防火墙分割为4个180平的隔间,每个隔间有直通室外的安全出口。根据GB55037是不是每个隔间还需要增加一个安全出口?
提 交
共 7 回答
牛疼 23-05-08
十字分割的么?
0 赞 0 踩 [回复]举报
超点点速 回复: 牛疼23-05-08
不是十字分割,是如下图,。。我的观点不用增加安全出口。每个隔间直通室外,只受限制300平。不超过300平,可设置一个出口
牛疼 回复: 超点点速23-05-09
单个房间的面积超100应该有2个疏散口
消防工作者 23-05-09
这种分割方式可以理解成四个防火分区,可以参考GB50016-2014(2018年版)第3.8.2条规定,每座仓库的安全出口不应少于2个,当一座仓库的占地面积不大于300m²时,可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个,当防火分区的建筑面积不大于100m²时,可设置1个出口。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。
超点点速 回复: 消防工作者23-05-09
就是GB50016这条马上废止。新的GB55037里没有直通室外的提法了,所以我才怀疑我这个不用套100平的限制。但是新规55037有通过疏散通道和楼梯的提法。