相邻的两个防区的泄压口能互相排气不?

地下室配电房,外墙都是混泥土浇灌的,不好开孔,我想问下诸位老师,相邻的两个防区可以相互泄压吗?

请写下您的回答回答

共 2 回答

yizhongdayang 23-05-08

气体灭火系统设计规范 GB50370-2005/3.2.8/防护区设置的泄压口,宜设在外墙上。泄压口面积按相应气体灭火系统设计规定计算。

条文说明:3.2.8 条文中“泄压口宜设在外墙上”,可理解为:防护区存在外墙的,就应该设在外墙上;防护区不存在外墙的,可考虑设在与走廊相隔的内墙上。

综上,气灭系统泄压口应设置在外墙或与走廊相隔的内墙上。

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5NzgyMjQxOA==&mid=2247484970&idx=1&sn=484f944bbbca1135b2078f4d94d9d086&chksm=c06abd97f71d3481bbfabd31b8474e3159d6fe479d4cae15cec405534a3d35cf10daac07ee85&token=1480613480&lang=zh_CN#rd

0 0 [回复]举报

冀消专 23-05-10

不可以

0 0 [回复]举报