返回 查找 头条 题库 下·载 评论

走道防烟分区-长边长度的争议及处置!

更多精彩→消防资源网 举报 21-09-27 公众号阅读 T
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!


石峥嵘 刘丽波:走道防烟分区的争议较大,主要集中在走道局部放大对防烟分区长度的影响,以及口形、日形走道长边长度的计算方式上。

这些问题,各地方标准差异甚大,以走道防烟分区的长边长度为例,同的口形走道,不同地方标准的取值差距可达4倍!

本文要点:

1 走道局部放大对防烟分区长度的影响。

2 异形走道防烟分区的长边长度确定。

3 住宅建筑的走道长度的确定。

4 敞开式外廊要不要设排烟设施。

第一章 常规概念

一、防烟分区的概念:

在设置排烟系统的场所(或部位),需要划分防烟分区。

防烟分区是采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分的区域,设置目的是将烟气控制在着火区域(所在)的顶部空间范围内(储烟仓内),通过自然排烟或机械排烟的方式将烟气排出,限制烟气向其他区域蔓延。

二、走道防烟分区的面积及长度要求:

1、防烟分区的最大允许面积及其长边最大允许长度规定:

防烟分区过大或过小,都会影响排烟效果,防排烟技术标准4.2.4规定了防烟分区的最大允许面积及其最大允许长度。

2、走道防烟分区长边长度的规定:

防排烟技术标准4.2.4可知:当公共建筑、工业建筑中的走道宽度不大于2.5m时,其防烟分区的长边长度不应大于60m;当走道宽度大于2.5m时,按表4.2.4确定,比如,空间净高不大于3m的走道,长边最大允许长度为24m。

第二章 走道宽度局部放大对防烟分区长度的影响!

疑问:当走道宽度局部大于2.5m时,如何控制防烟分区长边长度?

实际应用中,确实存在走道宽度局部大于2.5m的情况,本文认为,一定比例和规模的局部放大,应予通融:

一、基本处置原则:

防排烟技术标准4.2.4可知,对于公共建筑和工业建筑的走道,当走道宽度不大于2.5m时,其防烟分区的长边长度不应大于60m。对于局部宽度大于2.5m的走道,应急管理部四川消防研究所的复函(烟标[2019]31号)明确:“防排烟技术标准尚无针对走道局部超过2.5m情形的具体技术规定”。也就是说,类似问题应依现行规范要求处置:当走道宽度大于2.5m时,应按防排烟技术标准表4.2.4确定长边最大允许长度,比如,走道宽度大于2.5m,空间净高不大于3m的走道,长边最大允许长度为24m。

二、本文观点:

本文认为,走道有特殊性,一定比例和规模的局部放大,应可以参照走道宽度不大于2.5m的情形确定长边最大允许长度,即防烟分区的长边长度不应大于60m。

示例:疏散走道的候梯厅局部扩大空间(图示1),以及旅馆走道的局部扩大空间(示例2),等等,这些扩大部位的深度不大,对烟气流的影响有限,如大部分走道的宽度不大于2.5m,则其防烟分区的长边最大长度仍应可按不大于60m确定。

(图示1)

(图示2)
 

三、实施困境:

实际上,各地方标准均有走道局部放大的特许情况,关键争议是局部放宽部分的规模控制,目前主要有两个控制要求:一种是控制局部放大部分长度所占走道总长度的比例,一种是控制局部放大部分的面积,或两者兼而有之。

具体操作要求,有地方标准的地区,依地方标准确定,没有地方标准的地区,由设计师酌情处置。

本文第五章附有广东、浙江、广西等地区的地方标准要求,以供参考。

第三章 怎样确定异形走道防烟分区的长边长度!

疑问:一字形、L形、折线形、H形、口字形、日字形等走道,怎样确定防烟分区的长边长度?

怎样确定走道防烟分区的长边长度,地方标准各执一词,差距甚大,以相同的口形走道为例,不同地方标准的取值差距可达4倍!

一、目前的主流观点:

目前的主要争议是口形、日形走道计算,下面以口形、日形走道为例(图示3),将目前地方标准的三大主流观点列示如下:

观点1:以计量轨迹不重复为原则计算最大长度L,图示1中L=2a+2b。

观点2:以任意两点之间最大的沿程距离计算最大长度L,图示1中L=a+b。

观点3:按任一条长边长度计算(非环形内走廊的总长),图示1中L=b。

由上可知,对于四边相等的口形或日形走道,观点1和观点3的取值差距可达4倍!

(图示3)-口形、日形走道示意图

二、本文认为,限制走道防烟分区的长边长度,目的是确保排烟系统的有效性和可靠性,其长边长度的确定,应与排烟风管的设置形式相关,不应采用固化的规则条文!

防烟分区过大或过小,都会影响排烟效果,防排烟技术标准4.2.4明确了防烟分区的最大允许面积和最大允许长度,这是相互制衡的两个要素,直接影响排烟效果,最大允许长度的确定,不应采用固化的规则条文!

三、基本原则及计算示例:

本文认为,走道防烟分区的长边长度,可依两个原则确定,以相对较大值为准:

原则1:不应小于走道任意两点之间的最大沿程距离(以最快捷路径计)。

原则2:不应小于排烟总管出口至最远处排烟口的最大沿程保护区域长度(沿排烟风管方向的走道长度)。

注:具体要求,参专题:走道防烟分区-长边长度的确定!

备注说明:

1、原则2的沿程保护区域即沿排烟风管方向的保护区域,保护区域起点为排烟总管出口第一个排烟口的保护区域,终点为最远处排烟口的保护区域。

2、规范限定了防烟分区的最大允许长度,原则2可防止某路排烟风管保护距离过长的极端情况。

注1:排烟风管过长,有效性和可靠性降低,应予适当控制。

注2:只要合理设置排烟风管,原则2的长度就不会超过原则1

3、对于一字形、L形、折线形、H等形式的走道(图示4),原则2的计算长度不会大于原则1,可直接依原则1计算防烟分区的长边长度L。

(图示4)

4、对于口字形、日字形等类似走道(图示5),原则2的计算长度L2可能大于原则1的计算长度L1,取较大者作为防烟分区的长边长度L。

(图示5)

5、对于自然排烟系统,规范已限制了的自然排烟口的设置距离,不存在机械排烟系统的极端情况,可直接按原则1处置。

6、具体计算方式及相关要求,参专题:走道防烟分区-长边长度的确定!

7、说明:观点仅参考,有地方标准者,依地方标准执行,本文第五章附有广东、浙江、广西等地区的地方标准要求。

第四章 其他疑问

一、规范中没有规定住宅建筑内疏散走道防烟分区长边允许长度,怎样确定?

通廊式住宅已较少使用,单元式住宅通常不会出现走道过长的情况,特殊情况下可参公共建筑的相关要求执行。

二、民用建筑内长度大于20m的疏散走道要设置排烟设施,如在走道上设置门,将走道分为不超过20m的区段,是否可以不设排烟设施?

1、疏散走道不应设置门、卷帘等影响疏散的隔离设施。

2、即使因功能需要必须在走道设置门(比如医院等场所),也应按总长度确定是否设置排烟设施。

三、敞开式外廊要不要设置排烟设施?一部分为敞开式外廊,一部分为内走道的情况,怎样设置排烟设施?

1、敞开式外廊具备更好的自然排烟条件,应可以不设置排烟设施。

2、一部分为敞开式外廊,一部分为内走道的情况,可在内走道和外廊交接处设置挡烟垂壁,外廊不需要设置排烟设施,内走道如超20m,则需要设置排烟设施。

第五章 附录:地方标准

附录1:不规则走道防烟分区长边长度的确定:

一、广东省《建筑防烟排烟系统技术标准》问题释疑:

问题 33:第4.2.4条,不规则内走道如何计算长度以及划分防分区?

内走道按计量轨迹不重复来计算最长的长边即计算长度, 防烟分区的划分按表4.2.4

二、《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》:

7.2.11、对于矩形、L 形形状的房间(防烟分区),其任一边长度不应大于《防排烟标准》第 4.2.4 条中规定的防烟分区长边的最大允许长度;对于多边形和圆形房间(防烟分区),能覆盖(包含)该房间(防烟分区)且覆盖面积最小的矩形,该矩形的任一边长度不应大于防烟分区长边的最大允许长度。对于走道或回廊(含单条或多条组合),其防烟分区的长边长度可按分区内任意一点沿烟气扩散路径蔓延的最大沿程距离确定。

三、南京《建筑防烟排烟系统技术标准》技术研讨会信息:

12、条文4.2.4规定防烟分区的最大允许面积和长边最大允许长度,当遇到坡屋顶时空间净高如何选取?走道长边的最大允许长度,环形内走廊如何确定?

答:坡屋顶的空间净高按照防排烟图示P140页第2.3条说明确定。环形内走廊长边最大允许长度可理解为任一条长边的长度,而非环形内走廊的总长。

四、广西制冷学会《建筑防烟排烟系统技术标准》问题释疑:

28 第4.2.4条,对于“口”“日”型走道的防烟分区长度如何计算?

答:按防烟分区中任意两点的沿程中线最大值计算。

 

附录2:局部放大走道防烟分区长度的确定:

一、广东省《建筑防烟排烟系统技术标准》问题释疑:

问题 45:当内走道局部净宽>2.5m 时,走道防烟分区如何划分?

内走道单个区域局部净宽>2.5m 的区域:面积<100㎡时仍按走道设计, 面积≥100㎡时加设挡烟垂壁,划分独立防烟分区。

二、《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》:

7.2.12 《防排烟标准》第4.2.4条附注中,对于主体宽度不大于2.5m的走道(或回廊),当其局部变宽(该局部的累计长度不超过该走道防烟分区总长度的1/4,变宽的宽度不超过6m)时,该走道防烟分区的长边长度不应大于45m;对于宽度大于2.8m且小于或等于3.0m的走道(或回廊),其防烟分区的长边长度不应大于50m;对于宽度大于2.5m且小于或等于2.8m的走道(或回廊),其防烟分区的长边长度不应大于55m。

三、苏州《建筑防烟排烟系统技术标准》宣贯疑难问题解答

问题 18:规范4.2.4,假如走道部分宽度大于2.5m,如何执行?

解答:局部有小部分走道宽度大于2.5m,不影响走道宽度的定性,仍然按照小于2.5m的走道。若局部面积较大,可将局部区域与走道分别对待。

四、广西制冷学会《建筑防烟排烟系统技术标准》问题释疑:

30 第4.2.4条,对于总体宽度不大于2.5m但局部超过2.5m的走道,如何处理?

答:(1)对于总体宽度不大于2.5m、局部宽度超过2.5m的走道,局部变宽的累计长度不超过该走道总长度的1/3,且单一局部变宽区域长度不超过该走道总长度的1/6,变宽区域的宽度不超过5米,变宽区域无除疏散、候梯之外的其他功能的,可按走道宽度不大于2.5米情况划分防烟分区。(详下述示例)

(2)对于酒店建筑客房层等,若走道总体宽度不大于2.5m,每间客房门处局部变宽,宽度超过2.5m,考虑到该走道疏散宽度为不超过2.5m,本走道按宽度不大于2.5米情况划分防烟分区。且每间客房门处局部变宽为均布性的,不计入(1)所述各项指标。

示例:

 
图 30

以图30为例,上图走道总长度为54.8m,走道总体宽度2m。走道左上角局部宽度为2.8m,长度为9m,约占总长度的16.4%<1/6。走道右端局部宽度为3.7m,长度为5.6m,约占总长度的 10.2%<1/6。两部分变宽区域累计长度为14.6m,约占总长度的26.6%<1/3。此时该走道最大允许长度可按走道宽度不大于2.5m时选用,即不大于60m可仅作为一个防烟分区。

五、《湖南省施工图审查常见问题及处理意见》第五章暖通中(二)排烟系统

问题 11. 公共建筑内走道宽度局部区域大于2.5m时,走道防烟分区的长边尺寸如何确定?

处理意见:局部有小部分走道宽度大于2.5m,不影响走道宽度的定性,仍然按照小于2.5m的走道。若局部面积较大,可将局部区域与走道分别对待,不满足按 “必须修改(消防安全)”处理。

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

写留言

关闭

关闭