电气照明线路用线规格有规范吗?查了一下规范,还真没要求照明线路必须用2.5平方的。
提 交
共 1 回答
明亮晶莹 23-03-22
GB50259-96 电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范:2.0.2
照明用线分为民用建筑,工业建筑, 室外
铝线最低不能低于2.5mm2,
铜线分别不低于 0.5mm2, 0.8mm2,1.0mm2,
铜芯软线分别不低于0.4mm2,0.5mm2,1.0mm2