消防问答 > 建筑防火 提问

目前除北京地区外,酒店客房都使用PVC线管,也能通过验收,就北京使用JDG,北京什么情况下能使用PVC线管?

目前除北京地区外,酒店客房都使用PVC线管,也能通过验收,就北京使用JDG,北京什么情况下能使用PVC线管?

请写下您的回答回答

共 5 回答

徐海金 22-12-22

你要说明你用在什么地方?报警线路明敷肯定不可以。

0 0 [回复]举报

沝奀   回复: 徐海金22-12-23

除消防之外的电路

0 0 [回复]举报

徐海金   回复: 徐海金23-01-03

 配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时,应采取穿金属导管、采用封闭式金属槽盒等防火保护措施。

因此如无其他可燃物可用PVC

0 0 [回复]举报

沝奀   回复: 徐海金23-01-04

这个就没法说了,吊顶里怎么也有可燃物啊,管道的保温板、吊顶造型的基层板,都属于可燃物


0 0 [回复]举报

徐海金   回复: 沝奀23-01-04

参考喷规7.1.11 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内应设置洒水喷头,当同时满足下列情况时,可不设置洒水喷头:
      1 闷顶内敷设的配电线路采用不燃材料套管或封闭式金属线槽保护;
      2 风管保温材料等采用不燃、难燃材料制作;
      3 无其他可燃物。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭