消防问答 > 气体灭火 提问

油漆仓库能做做柜式七氟灭火吗?

诸位大佬,油漆仓库能做做柜式七氟灭火吗?有哪条规范能查到用什么灭火

请写下您的回答回答

共 3 回答

张牙舞爪的张 22-12-05

可以,七氟丙烷能灭B类火灾。满足预制气体灭火设置条件即可例如:保护面积500平米,体积1600m³。防护区预内制气体灭火系统设置不大于10个等等其他要求。

0 0 [回复]举报

皮勤兵   回复: 张牙舞爪的张22-12-06

谢谢!

0 0 [回复]举报

消防网友72588 22-12-21

      根据《危险货物分类和品名编号》(GB6944—2005)、《危险货物品名表》(GB12268—2005)、《危险化学品名录》(2002年),油漆产品的主要理化性能指标及危险特性如下:危险货物编号:32198;危险性类别:第3,2类中闪点液体;燃爆危险性:未干情况下易燃。危险特性:易燃,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。
      油漆仓库按《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)表3.3.2规定要求满足每座仓库的最大允许占地面积750m2;每个防火分区的最大允许建筑面积250m2。《以上为网络资料摘抄》
      油漆有流淌和挥发气体易爆的特点,可以使用干粉灭火系统GB50374-2004(如悬挂式干粉灭火装置等)、泡沫灭火系统GB50151-2021(如隧道泡沫灭火装置、泡沫雨淋系统等)、干粉泡沫联用灭火系统(先干粉扑灭抑制,再泡沫抑制冷却),可以较好的抑制和扑灭流淌火灾。
当使用预制气体灭火系统时。
      根据(GB 50370-2005)中3.2.6 防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200Pa。常见气体灭火泄压口动作压力为1100±50Pa。一般柜式气体灭火装置设计为全淹没灭火系统,油漆仓库属于挥发易爆场所,当设置有泄爆墙或其他泄压装置,需要注意泄压压力。柜式七氟丙烷一般按照全淹没灭火设计,泄爆墙一般为轻质材料,达不到1150Pa,七氟丙烷药剂提前排出,保护区内七氟丙烷药剂实际喷放浓度不足,可能达不到灭火效果或灭火效果不佳。
      另外,易爆场所内部电器有防爆等级要求,注意柜式气体启动电磁阀、信号反馈装置是否防爆。一般电磁阀不启动时启动电流不通入防护区,除非防护区内钢瓶太多,设置有220V电源转24V消防电源。信号反馈装置信号线是接入防护区内的。
      以上如有错误还请大佬们指正。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭