返回 查找 头条 题库 下·载 评论

T形(丁字形)走道-宜与忌!疏散距离计算规则!

更多精彩→消防资源网 举报 22-07-22 公众号阅读 T
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!


石峥嵘:T形走道也称为丁字形走道,是消防安全疏散设计中不可回避的问题,本文阐述基本原则及相关要求:

1 T形走道的疏散距离计算原则

2 倒T形的疏散,应予禁止

3 特殊T形走道的疏散距离控制

4 T形走道须合理配置消防设施

相关专题:

从火灾风险等级,看疏散路径确立原则!
禁止房间嵌套-安全疏散路径确立原则!
疏散路径的形式!T形.环形走道宜与忌!
双向.单向走道在安全疏散中的重要意义!

第一章 T形走道-疏散距离的计算原则

一、T形走道的疏散,应考虑可能在单向走道内往返的距离:

T形走道也称丁字形走道,应考虑可能在单向疏散走道内往返的距离,如图示1、图示2所示,应将其中的单向疏散走道部分距离(a)加倍计入安全疏散距离,且应保证a小于两翼距离(b、c),即应满足以下三个条件:

1、T形走道的每个出口方向,均应能到达安全出口。

2、a<b且a<c。

3、2a+b≤L或2a+c≤L,L为《建筑设计防火规范5.5.17所述“位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的直线距离”。

(图示1)

(图示2)

二、托儿所、幼儿园,老年人照料设施,歌舞娱乐放映游艺场所等,不宜出现T形走道的形式确有需要,宜按《建规5.5.17袋形走道处理,即a+b或a+c不应超过5.5.17袋形走道的距离要求。

三、以上疏散处置要求,必须配套合理的消防设施,尤其是需要配套合理的疏散指示系统才能成立详见第三章。

第二章 T形走道-特殊情形的处置措施

一、T形走道的每个出口方向,均应能到达安全出口:

如图示1所示,T形走道的每个疏散方向均应能到达安全出口。

二、仅有一个方向能到达安全出口的T形走道,不宜采用:

图示3所示的T形走道,仅有一个方向能到达安全出口,当人员从T字形走道出来时,如向左边疏散,则因折返而大幅增加疏散时间,不应许可。确有需要时,应按袋形走道处理,并按最不利情况下的折返长度复核安全距离,参见图示4。

(图示3)
 

(图示4)

注:本图示仅有一个方向能到达安全出口,不应许可。确有需要时,宜按袋形走道处理,按最不利情况下的折返长度计算疏散距离,即:(a+2b+c)≤L1且(b+2a+c)≤L1。L1为建筑设计防火规范5.5.17所述“位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离”,比如,一二耐火等级的高层教学建筑:L1=15m。

三、倒T形走道的疏散形式,应予禁止:

图示5中,出现了倒T形走道的疏散形式,人员可能在端头的走道上来回往返,应予禁止。

(图示5)

四、特殊形式的T形疏散走道,应严格控制疏散距离:

图示6类似的疏散走道,阴影部位的短走道,存在误导疏散的可能,不宜采用。确需采用时,应满足相关条件,参见图示7。

(图示6)

 

(图示7)

注:本图示6、图示7的阴影部位走道,不宜采用。确需采用时,应按直线方向行走的疏散习惯,保证a<b,c<L,2a+b≤L,L为建筑设计防火规范5.5.17所述“位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的直线距离”。

第三章 T形走道-必须配套合理的消防设施!

对于T字形或回形疏散走道,必须辅以正确的疏散指示标志和应急照明系统,对于设置机械排烟系统的疏散走道,排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反。

一、疏散走道的疏散指示标志设置要求:

疏散走道的疏散指示标志设置,应与对应的疏散路径相对应,疏散指示标志应指向最近的疏散路径。图示8的丁字形路口,需增设指示标志,指向疏散距离较短的方向:

(图示8)

二、疏散走道的排烟口设置要求:

对于设置机械排烟系统的疏散走道,排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1.5m。图示9的丁字形路口设置的排烟口,应设置在疏散距离较长的一侧,使烟流方向与人员疏散方向相反:

(图示9)

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 

重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

写留言

何子 20-12-30

图示4举例的疏散距离计算方法我认为应该是2a+c 小于等于L1,因为L1已经是针对袋形走道的疏散距离,已经做了比双向走道更严格的限制,这里只需将内嵌丁字走道的折返距离加进去即可。

0 0 [回复]举报

lizhi   回复: 何子22-11-28

还要考虑到会往左侧的走道(b)疏散的情况。

0 0 [回复]举报

消防网友80354 23-06-24

请教下这篇文章采用的是 2a➕b 小于 l 下篇文章采用的是 d➕a➕b 小于 L 字样,是以哪段距离为准呢?

0 0 [回复]举报

关闭

关闭