返回 查找 头条 题库 下·载 评论

解读:干粉灭火系统-《消防设施通用规范》

更多精彩→消防资源网 举报 22-09-15 公众号阅读 T
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!


石峥嵘:本文为“《通用规范》第9章 干粉灭火系统”解读,申明:仅供参考!

《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。

依公告精神,干粉灭火系统设计规范》GB50347-2004原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。

原强制性条文废止后,在新技术标准发布前,难免存在应用困惑, 参考原则:

  • 与《通用规范》不冲突的条文,可能在新标准中以非强制性条文发布。与《通用规范》有冲突的条文,直接废止,或经调整后在新标准中以非强制性条文发布。
  • 也就是说,废止的原强制性条文,可能在新标准中作为非强制性条文发布。
为防误区,全文解读如下:
全文分两部分:条文解读;调整清单
 
 
文末附调整清单全集下载
 
《消防设施通用规范》

第9章 干粉灭火系统

条 文 解 读
图片
  • 关联条文:《干粉规》3.1.27.0.3
  • 解读:

1、第1款与《干粉规》3.1.2第1款的内容基本一致,表述略有不同。

2、第2款与《干粉规》7.0.3内容基本一致,表述略有不同。

图片

  • 关联条文:《干粉规3.1.3
  • 解读:

本条与《干粉规3.1.3的内容基本一致,表述略有不同。

图片

  • 关联条文:《干粉规》3.2.33.3.2
  • 解读:

本条文规定了干粉灭火系统的持续喷放时间。与《干粉规》3.2.3、 3.3.2的要求一致,表述有别。

图片

  • 关联条文:《干粉规》3.4.3
  • 解读:

本条文要求同一防护区或保护对象的多套装置应同时启动,以保证灭火效果。

图片
  • 关联条文:《干粉规》3.1.6
  • 解读:

本条与《干粉规3.1.6的内容基本一致,表述略有不同。

值得注意的是,防护区是指满足全淹没灭火系统要求的有限封闭空间,是对应于全淹没系统的概念,而保护对象是对应于局部应用系统的概念。因此,虽然本条文删除了“保护对象”,但仍宜按原规范条文理解。

图片
  • 解读:

本条对于干粉灭火系统的管道及附件、干粉储存容器和驱动气体储瓶的性能作出了原则性规定,具体实施要求可参《干粉规》相关章节。

本条文有关干粉喷头的单孔直径要求,与《干粉规5.2.6要求一致。

图片
  • 关联条文:《干粉规3.1.4
  • 解读:

本条文强调切断气体、液体供应源,较《干粉规3.1.4求更严格。

图片
  • 关联条文:《干粉规6.0.1
  • 解读:

本条与《干粉规》6.0.1比,表述有所调整,基本要求一致,可参照原条文理解。

干粉灭火系统设计规范

调 整 清 单

为方便大家理解,现就《干粉灭火系统设计规范》GB50347-2004需要调整的条文列示如下:

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

 
 
 
 
《消防设施通用规范》

调整清单,全集下载

图片

(微信长按或扫描二维码,免费下载)

解读:石峥嵘

编制:黄辉 彭骞 吴金永 赖峰
 
本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!

重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

写留言

关闭

关闭