《火灾自动报警系统设计规范》规定(3.1.8):为保证消防水泵、防排烟风机等消防设备的运行可靠性,水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。
《消防给水及消火栓系统技术规范》规定(11.0.14):1、火灾时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵;当功率较大时,宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。本规定同样明确了消防水泵不能采用变频启动,另外,有源电器元件可能因电源的原因而增加故障率,因此按规定不宜采用。2、消防水泵准工作状态的自动巡检应采用变频运行,定期人工巡检应工频满负荷运行并出流。本规定明确了水泵准工作状态时的自动巡检可采用变频运行。
以规范为准!