柜式单瓶七氟丙烷电磁驱动装置的驱动电流一般多大?5组同时启动时联动电源是否要考虑额定电流的配置?谢谢
提 交
共 3 回答
huanglong3721 22-06-29
气体灭火多组启动一般不用并联方式接线,大都采用串联接线,因此只须考滤满足单个阀的启动电流大小,
1 赞 0 踩 [回复]举报
zjs 回复: huanglong372122-06-29
你好:能不能给个出处(气体灭火多组启动一般不用并联方式接线,大都采用串联接线,因此只须考滤满足单个阀的启动电流大小)。谢谢
0 赞 0 踩 [回复]举报
黄辉 22-06-30
电磁型驱动装置的电源一般是DC24V 1.5A,如下图所示(不同厂家采用的电流可能有区别,具体参数可查看厂家的产品说明书)。
气体灭火控制器能提供的电流一般是24V, 2~3A左右(不同厂家的参数不一样)如下图能提供5A的电流。
除热气溶胶灭火装置要求采用串联连接外(4.4.1 一台以上灭火装置之间的电启动线路应采用串联连接。),其他预制灭火装置的启动装置一般采用并联连接。是否需要配置外置电源,可根据气体灭火控制器能提供的电流和电磁型驱动装置的电流要求确定。
最新问题
关闭
你好:能不能给个出处(气体灭火多组启动一般不用并联方式接线,大都采用串联接线,因此只须考滤满足单个阀的启动电流大小)。谢谢