关于5.2.2 第二条:2 公共建筑、工业建筑中面积大于300㎡的场所,其计算机械排烟量可按本标准第5.2.6~5.2.12条的规定计算确定,最小排烟量不应小于30000m³/h,或按表5.2.2中的数值选取;当采用自然排烟窗时,其所需排烟量及有效补风面积、排烟面积等应根据本标准第5.2.6~5.2.13条计算;
我认真研究了一下,个人理解是:大于300m2自然排烟时,计算排烟面积的公式中和防烟分区面积的大小没有关系,。就是比如400m2和600m2的两个防烟分区排烟窗面积、补风面积可以是一样的,不知道这样理解对不对。请高手解答疑惑,甚是感谢。