当内走道超过20m时且净高度小于3m,做机械排烟系统的排烟口是否需要校核排烟口最大允许排烟量?为什么?
提 交
共 1 回答
刘丽波 21-09-15
按国标要求,是需要的。有些地方标准有规定可以按地方要求处置;没有的话,还是老老实实按国标执行吧!