消防问答 > 建筑防火 提问

建筑外窗耐火时间确定有哪些可参考的原则?!

建筑外窗耐火时间确定有哪些可参考的原则?!

本机房类建筑外窗设计为甲级钢质防火窗,依据目前产品特征,防火窗气密性,水密性,耐候性均无法满足外窗的要求。沟通设计更改为耐火一个小时的断桥铝耐火窗,设计单位坚持做钢质甲级防火窗。这方面的大神请指教一下!!

请写下您的回答回答

共 1 回答

周家斌 22-07-18

断桥铝是达不到甲级防火窗的要求的。这种情况案例中见过是在幕墙内部增加一道甲级窗户。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭