要把作用面积内的所有喷头的流量求和。
最末端流量最小,根据公式q=k√10p最末端动压和喷头流量系数先算出最末端流量,然后计算出流速,再计算上一喷淋点位到末端端头的水头损失,计算出上一点位的动压,再根据q=k√10p计算出这个喷淋点位的流量。
以此类推算出作用面积所有喷淋点位的流量。
pa119 21-08-03
要把作用面积内的所有喷头的流量求和。
最末端流量最小,根据公式q=k√10p最末端动压和喷头流量系数先算出最末端流量,然后计算出流速,再计算上一喷淋点位到末端端头的水头损失,计算出上一点位的动压,再根据q=k√10p计算出这个喷淋点位的流量。
以此类推算出作用面积所有喷淋点位的流量。
我一个朋友说用喷水强度*作用面积/60就等于喷淋系统需要流量,设计流量在*1.3倍。