气体灭火系统|泄漏检测、确定灭火剂充装量的主要措施!
石峥嵘:气体灭火剂的临界温度、饱和蒸汽压等物理特性,决定其加压贮存方式和检测检漏方式!
掌握气体灭火系统的主要检漏方式,可有效防范灭火剂泄露,准确判断灭火剂充装量,是系统正常运行的基本保证!
本文引读:
气体灭火系统的灭火剂,通常储存在压力容器中,存在泄漏风险,有必要定期监测,确保系统处于有效状态。
检测灭火剂泄漏(本文简称“检漏”)的方式,主要有压力观测法、称重法、压力观测-称重法、液位标尺法等方式:
分述如下:
一、压力观测法:
压力观测法是最简单实用的检漏方式,通过观测储存装置上的压力表,可判断灭火剂是否泄漏,压力观测法仅适应于灭火剂临界温度低于工作温度范围的气体灭火系统。
1、压力观测法的典型应用,是IG541、IG100、IG55、IG01等惰性气体灭火系统(图示1),这类系统主要组份的临界温度,远低于工作温度范围,不会被液化,始终以气态形式存在,当出现泄漏时,压力降低,通过观测储瓶组的压力状态,即可判断是否泄漏。

2、气体灭火系统的驱动气体瓶组,通常采用氮气(N2)作为驱动气体,也适应压力观测法。
3、另外,在以氮气作为增压气体的内贮压系统中,压力观测法可判断增压气体是否泄漏。
二、称重法:
称重法是最准确的检漏方式,典型应用是二氧化碳灭火系统,内贮压式七氟丙烷、六氟丙烷等灭火系统,也需要用称重法判断灭火剂是否泄漏。
1、二氧化碳的临界温度31.26℃,20℃时的饱和蒸气压5.7 MPa,这类系统在临界温度以上为气态存在,临界温度以下为气液两相存在,不适应压力观测法,通常配置称重机构,称重机构具备泄漏报警功能。
(图示2)
2、七氟丙烷、六氟丙烷灭火系统的灭火剂,临界温度高于工作温度,饱和蒸汽压较低,在瓶组中以液态贮存,无法通过压力表观测灭火剂泄漏,称重法是较为合适的方式。
三、称重法-压力观测法:
对于内贮压式七氟丙烷、六氟丙烷等灭火系统,因灭火剂饱和蒸汽压较低,需要采用增加气体(N2)加压,贮瓶内的主要组分为灭火剂(液态)和N2(气态),须综合称重法和压力观测法才能有效检漏,通过贮瓶压力表观测N2是否泄漏,通过称重法判定灭火剂是否泄漏。

需要说明的是,对于内贮压系统,通常是增加气体(N2)泄漏在先,贮瓶压力低于有效工作压力范围时,通常预示增压气体(N2)泄漏,不一定代表灭火剂泄漏。当贮瓶压力低于有效工作压力时,应及时补充增压气体(N2),同时检查灭火剂重量(称重法)。
请注意,这类系统采购交货时,除观测贮瓶压力外,更应检查灭火剂充装重量(称重法),并存档备查,确保自身权益。
四、液位标尺法:
液位标尺法主要适应于外贮压式七氟丙烷灭火系统中的灭火剂瓶组。
外贮压式七氟丙烷灭火系统的驱动气体(N2)与灭火剂分别储存,驱动气体(N2)贮存在动力瓶组中,可采用压力观测法检漏;而对于灭火剂瓶组,由于七氟丙烷的饱和蒸气压较低(0.39MPa,20℃),始终以液态形式存在,通常采用液位标尺检测灭火剂液位,液位降低时自动报警,预示灭火剂泄漏。
(图示4)
重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:
↓↓↓
全部评论
写留言