请问不同流量下的消防水泵是不是都要按照《水消规》5.1.11-“4 每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施。”要求均需设置DN65的试水阀?是否需要根据水泵的流量放大?
提 交
共 6 回答
小唐12321 25-09-23
65 ,按末端一个消火栓管径来试水。
0 赞 0 踩 [回复]举报
罗马苏丹 25-09-23
这种只适用于小流量小扬程的水泵,如果做了流量测试装置,可以不设置试水管
周家斌 25-09-23
李勤 25-09-24
DN65,他等同一根消火栓栓头,可以把主管网阀门关闭,打开试水阀,全功率启泵,对大泵进行测试。
徐海金 25-09-24
就是DN65
EHS专家-DL 25-09-25
主干管比较小,则试水阀是可以小一点的,如主干管是DN40的,那试水阀也可以是DN40的。至于根据水泵流量放大则没有必要,因为试水阀核心目标是定性验证水泵功能,非精确模拟实际工况。