厂房内的甲类中间仓,需要考虑泄压吗?

大部分使用危险化学的厂房内,都会设置一个甲类中间仓,这个中间仓需要考虑泄压吗?

请写下您的回答回答

共 5 回答

罗马苏丹 25-09-23

中间仓会存储危险化学品,有爆炸危险性,需要的

0 0 [回复]举报

周家斌 25-09-23

需要

0 0 [回复]举报

李勤 25-09-24

有爆炸风险都需要考虑泄压设施

0 0 [回复]举报

徐海金 25-09-24

需要

0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-09-25

一般是需要的,根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》3.6.2 有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施。除非该甲类中间仓库是储存甲类中‌无爆炸风险‌物质(如发烟硫酸)可以不考虑泄压。

0 0 [回复]举报