室内消火栓设计,一个楼层被划分为2个防火分区,两个防火分区之间用甲级防火门分隔。设计要求消火栓的布置保证同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时到达任何部位。图纸中其中一个防火分区只设有一个室内消火栓,可以借用相邻的防火分区的另外一个消火栓吗?走廊可以借用封闭楼梯间里侧的消火栓保护吗?
提 交
共 6 回答
罗马苏丹 25-09-23
同一层,都是可以借用的
0 赞 0 踩 [回复]举报
周家斌 25-09-23
室内消火栓应按防火分区布置。确有困难时,可通过防火门跨防火分区使用,但不应跨防火卷帘使用。
1 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 25-09-24
可以借用,不能通过防火卷帘借用,休息平台的消火栓,上下层可用
徐海金 25-09-24
防火门的可以,卷帘、窗不行
EHS专家-DL 25-09-25
甲级防火门(常开式+门洞≥0.9m)允许水带穿越;允许使用其消火栓保护走廊,但需验算水带长度符合要求。