公寓建筑和旅馆建筑的区别?就是这个自喷要求:5 任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑;那如果公寓建筑 符合这一条 是否需要设置自喷?
提 交
共 2 回答
资源网小助理 25-09-09
公寓按这条:
建筑防火通用规范 GB55037-2022
8.1.9 除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统:
1 一类高层公共建筑及其地下、半地下室;
2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室中的公共活动用房、走道、办公室、旅馆的客房、可燃物品库房;
0 赞 0 踩 [回复]举报
牛丫头消防课堂 25-09-09
公寓居住的多数是长期居住的人,比较熟悉环境,
旅馆属于对外的,很少有长期居住,所以不熟悉周围环境,对消防的要求更加严格。
1 赞 0 踩 [回复]举报