消防问答 > 自喷灭火系统 提问

末端排水接到地漏里面

为什么深圳这边区站要求末端排水要接到地漏里面去?

请写下您的回答回答

共 2 回答

追风赶月 25-09-09

依据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017,喷淋系统末端试水阀的排水应接到排水管道,且排水立管宜设伸顶通气管,管径不应小于 75mm。

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-09-09

规范要求,孔口出流间接排水,更有利于模拟喷头的真实情况,所以你说的情况应该是个别人的理解不同

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭