各位老师,有个改造项目,办公类型的,核心筒位于建筑中央,核心筒中有电梯,四周是开敞的办公区,原设计中位于核心筒内的电梯厅跟办公区是联通的,所以划分防烟分区时跟周边的办公是划到一起的。现在做改造,把电梯厅用电动门跟办公区隔开了,但是分隔后电梯厅的面积大于50㎡了,这样就需要单独做排烟了吧。由于原设计的限制,周边的排烟风管拉不过来,现在想的是,这个电动门做成着火时自动开启的,还是用周边的防烟分区带排烟,有可实施性么?
提 交
共 8 回答
Luo 25-09-08
把电梯厅当成走道呢
0 赞 0 踩 [回复]举报
jzhj2006 回复: Luo25-09-08
电梯厅能按走道么?想过这个方法,但是感觉有些牵强。
周家斌 25-09-08
你这图从建筑疏散方案来说,就有问题,电梯厅两侧是不能设置电动门了;
jzhj2006 回复: 周家斌25-09-08
您的意思是电动门不能作为疏散门使用吧,这几部电梯不是消防电梯,这个地方应该不是疏散通道,也不可以么?
强202406 25-09-08
电梯厅不是要设置排烟,是要设置防烟,电梯厅的门是要设置平开的防火门,电动门是不符合要求的
jzhj2006 回复: 强20240625-09-08
这是原始的平面图,原来的时候跟办公区是没有分隔的,现在做门是为了设置打卡机之类的,严格来说是不是不算电梯厅呢?
强202406 回复: 强20240625-09-08
仔细看了一下图纸,你这个电梯厅旁边是没有设置疏散楼梯间的,所以可以按照办公区算,设置门之后,分隔的面积不大于100平米,电梯厅可以不设置排烟
小唐12321 25-09-09
如果不是消防电梯,可以不设置前室,按办公室算,