出自哪个规范?
提 交
共 2 回答
懒得说 25-09-06
GB7251.3-2006 配电柜出线孔洞封堵的要求是依据GB7251.3-2006《低压配电柜及控制设备》。
0 赞 0 踩 [回复]举报
牛丫头消防课堂 25-09-06
强制性要求 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)第5.2.3条明确规定:
当设计有防火要求时,配电箱、配电柜的进出口必须进行防火封堵,且封堵应严密。若配电箱位于防火分区或消防设施附近(如消防配电箱),通常需按防火设计执行封堵。
可不封堵的情况 :
电缆通过封闭式桥架或金属导管进入配电箱,且桥架/导管已做防火封堵。配电箱进线孔为小口径(如单根电缆穿管),且无防火设计要求。