屋面消防排烟风管是否需要进行防火包裹

单层立体库,消防排烟风管穿钢结构屋面,后沿屋面水平敷设进入排烟机房,这一段排烟风管是否需要进行防火包裹以满足耐火极限的要求,还是只在2米范围内包裹就行?

请写下您的回答回答

共 3 回答

重庆消防 25-09-05

是否需要防火包裹取决于在设计时的耐火极限,满足耐火极限则可,若不满足设计耐火极限则需要防火包裹。

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-09-07

有包覆的,但是比较少。因为已经到屋面了,室外了。

0 0 [回复]举报

周家斌 25-09-08

室外部分规范没要求耐火极限,只要求 排烟管道及其连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。进入机房防火阀两侧2米范围耐火极限建议按照《建规》6.3.5执行

0 0 [回复]举报