消防问答 > 火灾自动报警 提问

消防总控室与分控室的关系,持证要求

冶金企业消防总控制室与分控室联机,总控室2人持证上岗,分控制需要持证上岗吗。

请写下您的回答回答

共 5 回答

EHS专家-DL 25-09-04

一般都是要求持证上岗的。

0 0 [回复]举报

李勤 25-09-05

1分控制室所有消防设备都能联网到总控制室吗?

2.分控制室覆盖区域的多线启动设备是否都到总控制室(多线直接到了总控制室)?

0 0 [回复]举报

安洪全 25-09-05

原则上需要,持证上岗,有证了才有值机、操作的资格。

具体实践中,有余地,比如:分控室1个人,初级,或实现远程智能可以无人等。

0 0 [回复]举报

牛疼 25-09-05

需要

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-09-07

消防总控室与分控室的关系

  1. 主从控制原则

    • 主消防控制室(总控室)应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态,并控制重要消防设备(如消防水泵、防排烟系统)‌。
    • 分控室仅负责本区域设备监控,可传输状态信息至总控室,但不得跨区域控制其他分控室设备‌。
  2. 联机技术要求

    • 主控室可手动或自动控制分控室辖区的消防设备‌,分控室需独立处理辖区火警,确保快速响应‌。

持证上岗要求

  1. 总控室人员

    • 必须24小时双人值班,且均需持有‌中级及以上消防设施操作员证书‌‌
  2. 分控室人员

    • 需持证上岗‌:若分控室需独立操作联动设备(如防爆区域排烟系统),则值班人员应持中级证书‌。
    • 若分控室仅传输信号至总控室无手动控制的设备(区域火灾报警控制器),可不设值班‌。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭