室外楼梯净宽是0.8,到歌舞娱乐的室外楼梯是否执行1.4米?
提 交
共 3 回答
LHH2737 25-08-28
我个人认为在满足疏散宽度的前提下,按多层1.1高层1.2就行
但是很多审图认为要按商店建筑设计规范:表4.1.6,即不小于1.4m,
不确定的情况下建议你从严吧
0 赞 0 踩 [回复]举报
消防网友4259 25-09-02
歌舞娱乐放映游艺场所属于人员密集场所,建规要求人员密集场所的疏散门的净宽度不应小于1.4米,是指人员密集厅室的房间门的净宽不能小于1.4米,对楼梯间和室外楼梯的净宽没有特殊要求,因而歌舞娱乐场所的室外楼梯净宽度仍可执行不小于0.8米,但总净宽度要满足相应要求。
深圳消防 25-09-04
通规规定室外疏散楼梯最小净宽度800mm,建规为900mm。