这里的直接是通过220V电源线还是24V连接?还用通过模块吗?
提 交
共 3 回答
小唐12321 25-08-26
直接就是这条线专门启动,不用模块,减少故障,具体24还是220没规定,看控制柜跟主机
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 25-08-26
一组线从报警主机多线盘到消火栓控制柜内端子排。大多报警主机多线盘无源触点,线路到泵柜,通过泵柜内24v电源启动继电器,继电器启动后接触器吸合,最终启动消防泵。(到不同厂家柜内配置情况可能不大一样。)
EHS专家-DL 25-08-27
就是专线直接到泵控制柜,中间没有模块。