消防问答 > 建筑构件 提问

仓库设置中间仓库

请问各位专家:仓库内可以设置中间仓库吗?

请写下您的回答回答

共 4 回答

重庆消防 25-08-22

从你问题描述来看,你说的仓库和中间仓库火灾危险性类别应该不一致吧。

0 0 [回复]举报

李勤 25-08-22

厂房由于生产流程需要,可以设置中间仓库。

仓库没有这一说法,就是按最危险级别确定仓库。


2 0 [回复]举报

LD 25-08-22

3.3.6 本条第2款为强制性条款。甲、乙、丙类仓库的火灾危险性和危害性大,故厂房内的这类中间仓库要采用防火墙进行分隔,甲、乙类仓库还需考虑墙体的防爆要求,保证发生火灾或爆炸时,不会危及生产区。     条文中的“中间仓库”是指为满足日常连续生产需要,在厂房内存放从仓库或上道工序的厂房(或车间)取得的原材料、半成品、辅助材料的场所。中间仓库不仅要求靠外墙设置,有条件时,中间仓库还要尽量设置直通室外的出口。     对于甲、乙类物品中间仓库,由于工厂规模、产品不同,一昼夜需用量的绝对值有大有小,难以规定一个具体的限量数据,本条规定中间仓库的储量要尽量控制在一昼夜的需用量内。当需用量较少的厂房,如有的手表厂用于清洗的汽油,每昼夜需用量只有20kg,可适当调整到存放(1~2 )昼夜的用量;如一昼夜需用量较大,则要严格控制为一昼夜用量。

中间仓库是为了厂房服务的场所,你所说的连中间仓库都不算。

1 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭